Claude PRECHEUR

Bonjour Monsieur, je peux vous dire qu’une voûte en béton a besoin de moins de renfort qu’un linteau droit horizontal. Il vous suffit d’avoir une épaisseur de 20 cm au dessus du coffrage de cette voûte et des appuis de 20 cm également. En ce qui concerne le ferraillage un linteau 4 barres de 8 avec cadres devra être posé à l’intérieur de ces 20 cm, celui-ci sera relié par 2 X 2 barres de 8 façonné en S partant du sommier jusqu ’au dessus. . Cordialement